七氟丙烷灭火系统有几种

2022-05-30 16:40:22 393人阅读
七氟丙烷灭火系统有几种

9人参与回答

  • 饭桶ruby

    七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式,柜式,悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其传送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其传送距离可以达到150米,兴舞消防提醒你,选择气体灭火方案,不要盲目的选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。

  • 小竹达夫

    目前的气体灭火分类主要有七氟丙烷,气溶胶,IG541混合气体,高压CO2等等,不知你所说的普通气体灭火是指的什么?如果只是跟普通灭火器比较的话,七氟丙烷成本肯定是要高得多的,灭火效果很好,主要用在一些机房,配电室或者存放文物档案,精密机械设备的区域等等。七氟丙烷药剂是属于洁净型,对环境和设备都无污染,无毒,无害的,它和二氧化碳,IG541等都是替代卤代烷的主要产品。

  • 未燃尽的烟

    七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、N2启动钢瓶组,启动钢瓶组架、瓶头阀、液流单向阀、气流单向阀、电磁启动器、输气控制管路、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。

  • 许你一僧无悔

    气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 七氟丙烷现在应用是最广泛的,也是国家主推的气体灭火。永业七氟丙烷

  • 丢丢爱炖

    南京国泰集团生产的七氟丙烷气体灭火装置主要包括了:钢瓶,箱体,反馈装置,启动电磁阀,瓶头阀,喷放管路,喷头。

  • 大多数发fly

    常见的一般有: 管网区分: 管网式七氟丙烷、无管网式七氟丙烷(柜式和悬挂式)。

    压力区分: 1.6MPa(悬挂)、2.5MPa(柜式)、4.2MPa(管网)、5.6MPa(管网)。重庆九霄科技

  • 若鱼随水

    1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动; 2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动; 3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。 七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。

  • 不期然后然

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 山间松鹤

    主要由控制系统和七氟丙烷灭火系统2大部分组成.控制部分主要有:烟感、温感、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮、气体灭火控制器等组成.大概就这些了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听