电器发生火灾严禁用什么灭火

2022-05-30 16:35:30 285人阅读
电器发生火灾严禁用什么灭火

8人参与回答

  • 开元纺织机械

    呵呵, 电气设备发生火灾时,禁止使用二氧化碳泡沫灭火器,应该使用不导电的气体或干粉灭火器灭火。

  • 追梦亡灵hit

    不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

    电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离。

  • 乐观的望了

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 初夏微凉i

    1、电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。

    2、在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。

    3、注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液还会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 小墨风

    电气设备发生火灾时,应立即(切断电源),并使用(沙子)或(干粉)灭火器灭火。

  • 月亮下的EIFFEL

    每种灭火器都不是万能的,都有优缺点,干粉灭火器不能逆风使用,全覆盖隔绝氧气达到灭火效果,家用电器,汽车这样的暗火不适合使用,而且容易复燃,但是价位偏低,还是很受青睐的,二氧化碳灭火器是气体灭火器,适合机房配电室使用,适合小空间使用,喷射出温度能达到零下40到70度,而且会迅速降低空间的氧含量,会使人窒息或冻伤,适合专业人士使用,优点不会造成二次污染,泡沫灭火器灭油火效果好,但是不绝缘,不能灭带点物质火,气溶胶灭火器也属于气体灭火器,使用时容易造成高温,颗粒会悬浮在物体表面不容易清理,会对物体完成伤害,不适合仪器使用,像家电和汽车不适合用,水基灭火器具有流动性和渗透性,无污染,灭火种类多,高品质的水基灭火器可以灭带电物质火,灭油火和暗火的效果好,是环保灭火剂,不会造成二次污染,炼钢炼铁厂和酒精火不适合使用,简单介绍下,根据自己的情况,灭火器要科学配备,水基灭火器的灭火效果还是非常好的,有这么多品种的灭火器,他们为什么不去推销别的,推销别的也是一样赚钱的。

  • 精灵cress

    电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。

    干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

    1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

    扩展资料:

    干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    参考:

    参考:

  • 翼翔天籁

    首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。