配电室需要配备灭火器吗

2022-05-30 16:33:19 262人阅读
配电室需要配备灭火器吗

7人参与回答

  • 会计MM的老巢

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 不简单啊啊

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 曹紫宸

    根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器

  • 小乖儿free

    干粉灭火器可用于高压10KV的配电室;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾

  • 爱祥爱家

    灭火器的配置要以该配电室的消防设计文理为准,不是简单地每隔多少米放几个灭火器。消防设计要综合考虑场所性质、可能出现的火灾程度、建筑结构、消防要求等等条件,需要计算很多数据,挺复杂的。

  • 怀旧的鱼

    干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。

    配电室大于600伏以上,先断电在扑救!

    另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”

  • 唛唛的篼篼

    建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。