干粉灭火器灭火等级取决什么

2022-05-30 16:25:45 451人阅读
干粉灭火器灭火等级取决什么

8人参与回答

  • 春之无奈

    ABC干粉灭火器是指可以扑灭:1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾2、B类类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾3、C类火灾的灭火器类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾

  • 热力学负温度

    1

    干粉灭火器(

    MFZ

    2-3kg

    有效射程距离

    2.5m,4-5kg

    射程为

    4m,

    时间

    8-9

    秒。

    8kg

    射程为

    5m,

    时间

    12

    秒。(

    MFTZ

    35-50kg

    推车有效射程为

    8m,

    时间

    20

    秒。

    70kg

    推车射程

    9m,

    时间

    25

    2

    4

    .本表未尽事宜,应参照规范执行

    灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

    Q=K*S/U

    其中:

    Q

    ----

    灭火器配置场所的灭火级别,单位为

    A

    B

    S

    ----

    灭火器配置场所的保护面积,单位为

    m2

    U

    ----

    灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,

    K

    ----

    修正系数,

    无消火栓和自动灭火系统的场所,

    K

    1.0

    仅有消火栓的场所,

    K

    0.7

    仅有自动灭火系统的场所,

    K

    0.5

    既有消火栓又有自动灭火系统的场所,

    K

    0.3

    计算说明

    1

    假如一个中危险级的

    A

    类火灾灭火器配置场所,

    其保护面积

    1000

    平方米,

    无消火栓和灭火系统时,计算所需

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

    根据规范有关规定:其

    S

    1000m

    2

    U

    15m

    2

    A

    K

    1

    0

    a

    KS

    U

    1

    .0×1000/

    15

    66

    7

    A

    而一个

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为

    13A

    故配置灭火器的数量:

    N

    66

    7

    13

    5

    (个)

    假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则

    N

    1

    /3×0.7×5=

    4

    55

    5

    (个)

    2

    本表计算数值为保护面积

    1000m

    2

    时的计算数据。

    使用中保护面积计算规定

    为:

    1

    )建筑工程按使用面积进行计算;(

    2

    )可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类

    液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

    本表计算数据一般按四舍五入取整数值,

    在对不同保护面积的灭火器取值时,

    尽可能选较大正整数值,

    以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭

    火器配置要求

  • 蒋军后

    灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

  • 恢瓜锹

    首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。

    灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】

  • 我是一天的龙学

    M是灭火器总称。 F是干粉。 Z是贮压式。 一般都是MFZ或者MFC。 ABC表示能灭固态液态和气体火灾。 4表示4公斤。

  • 单击琴键悠扬

    您好! 干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。

    ABC干粉灭火器是指可以扑灭:

    1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾

    2、B类类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾

    3、C类火灾的灭火器类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾 BC类干粉灭火器是指可以扑灭: 1、B类类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾 2、C类火灾的灭火器类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾如有疑问,欢迎提问。

  • 敬关ya

    碳酸氢钠干粉灭火器(MF4型):55B;

    磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4型)灭火级别:2A 55B。

    现行《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定的。

  • 阳光的米拉娜

    有区别的,是灭火器的等级区别。

    灭火器灭火级别有A 1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B等。1A,表明它消灭固体初期火灾的能力。为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听