建筑防火墙怎么表示

2022-05-30 16:18:36 424人阅读
建筑防火墙怎么表示

9人参与回答

  • 路飞梦想之路

    防火墙间指的是防火墙之间,不是一个建筑。

  • 簿蠢屡

    建筑防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。

    建筑防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。

  • 木登色气王求

    CAD不能直接画出剪力墙,只能画出双线条,再填充混凝土图案。直接画出剪力墙并能任意转折、丁字接、十字接,任意开门窗,移位及各种编辑等,要靠天正、PM等专业绘图软件。

  • 当个歌颂者袭

    这个需要分情况确定,这里说一下民用建筑:

    1、两栋建筑有高有低,由于满足较高一面是防火墙,防火间距不限。

    2、高度相同,如果再满足屋顶耐火极限不低于1h,防火间距不限。

  • 大家都记得带的

    2.

    1.11防火隔墙建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

    2.1.12防火墙防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2.1.11和2.1.12,无对应的条文说明(规范编制人员,认为表述明确,从字面就可理解)。两者的耐火极限有什么不同?表述很明确, 防火隔墙,建筑内防止火灾蔓延,耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体;防火墙,防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。例如查看厂房仓库耐火极限表,发现只有防火墙和各种房间的隔墙,并为出现“防火隔墙”字样,但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙。请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢?若不包括,那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单独写出防火隔墙呢?答:你指的是,表3.2.1不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)?在构件名称,大类:墙中,只有第一项防火墙和第四项疏散走道两侧的隔墙及第五项非承重外墙房间隔墙。并未出现“防火隔墙”字样。但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙。答:请问指的是哪条哪款?请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢?答:防火墙不包括防火隔墙。防火墙与防火隔墙是两个概念,术语已明确。若不包括,那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单独写出防火隔墙呢?答:若是指,表3.2.1不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h),它不适用3.2.9(强制性条文,因其耐火极限不应低于4.00h,比表3.2.1的3.00h,要求高,故另列:3.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。)若属于防火隔墙范畴: 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。你认为是“建筑内”防止火灾蔓延至相邻区域“相邻区”和“不燃性墙体”可明确为表3.2.1中的哪一级耐火等级。

  • 地认内

    防火墙是由不燃烧体构成,包括金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件。 这些构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体。 防火墙的耐火极限不低于3h。 用于划分防火分区,或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件,能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效限制在一定空间内,阻断火灾在防火墙的一侧蔓延到另一侧,对于减少火灾损失具有重要作用。

  • 跟着味蕾去旅行

    1)防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防墙体可不受此限制。

    (2)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    防火墙内不应设置排气道。

  • 桓岚逸

    防火墙【英文:firewall】是一项协助确保信息安全的设备,会依照特定的规则,允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。简称FW。

  • 施瓦辛洋

    防火墙

    防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,且耐火极限不低于三小时的不燃性墙体

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听