灭火器多久更换

2022-05-30 16:13:44 285人阅读
灭火器多久更换

6人参与回答

  • 柴火妞爱美食

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。

  • 乐观的左手ok

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

  • 一米之遥楼外楼

    你好,灭火器上面有个自带的提示装置(位于把手那个地方),当指针低于绿色状态位置时,就表示需要更换,内压不够了,干粉喷不出来。

    一般没更换一次就会在

  • 轨迹方程式

    从出厂日期开始算起,达到如下年限的灭火器必须报废:。 手提式酸碱灭火器----5年。 手提式化学泡沫灭火器----5年。 手提式清水灭火器----6年。 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年。 手提贮压式干粉灭火器----10年。 手提式1211灭火器----10年。 手提式二氧化碳灭火器----12年。 推车式化学泡沫灭火器----8年。 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。 推车贮压式干粉灭火器----12年。 推车式1211灭火器----10年。 推车式二氧化碳灭火器----12年。 此外,灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 谢谢谢红霞

    干粉、水基、二氧化碳各不同,以灭火器上边的指针作为参考,在绿区的压力正常,新的干粉灭火器3年整的,压力正常也要更换,之后是2年再次更换,超过5年的1年一次,超过6年的就不能用了,要更换新的。

  • 淋雨一直走把

    要看情况的,一般干粉灭火器的有效期限是出厂后2年,水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,一般瓶子的使用年限可以达到6-8年。 具体灭火器的使用年限: 1、手提式化学泡沫灭火器5年; 2、手提式酸碱灭火器5年; 3、手提式清水灭火器6年; 4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年; 5、手提贮压式干粉灭火器10年; 6、手提式1211灭火器10年; 7、手提式二氧化碳灭火器12年; 8、推车式化学泡沫灭火器8年; 9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年; 10、推车贮压式干粉灭火器12年; 11、推车式1211灭火器10年; 12、推车式二氧化碳灭火器12年。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听