配电室需要配置什么样的灭火器

2022-05-30 16:11:17 159人阅读
配电室需要配置什么样的灭火器

8人参与回答

  • 小津药太

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 以戏之名

    高压配电室应采用干粉灭火器。 普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

  • 好人易老ggg

    建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。

  • 掀页稚

    干粉灭火器可用于高压10KV的配电室;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾

  • 古墓派小白兔

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。

    但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 正野将彦

    如果家住农村,用煤气做饭,建议您在厨房先配备一个“燃气报警器”,当一氧化碳浓度超标时便会报警,及时开窗通风可以避免安全隐患。

    其次,可以在厨房配备一个灭火毯和灭火器,因为油锅起火时如果锅盖无法灭火,可以用灭火毯,实在不行可以用灭火器。

    最后,客厅也可以配备一个灭火器,放在随手可拿的地方,当不慎起火的时候,可以及时将火扑灭。

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 两把零一揪

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 疯狂的暗风

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听