电气设备发生火灾后如何灭火
5人参与回答
-
还看今朝yzy
因为题主断句错了。
该句“此方法”指的是通过降低温度到燃点以下灭火的方法,这种方法可以使用二氧化碳,但不一定,比如倒水也属于这种方法。
至于二氧化碳,可以用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾;适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾);扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾);扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。不能用来扑灭活泼金属起火。
-
请你问我答吧
(1)断电救火。发生电气火灾时,应尽可能实施断电救火。断电的最简便办法是拉开故障线路的电源开关或断开其熔断器。由于发生火灾时这些设备的绝缘强度可能降低,故上述操作应借助绝缘工具来进行。断电救火如果不能拉开电源开关或断开熔断器断电,也可采用剪断电线的办法。要用绝缘良好的工具,不同相电要在不同部位剪断,以免相碰发生短路。剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向支持物附近,以防止电线断落下来造成触电。扑灭电气火灾的方法(2)带电救火。如果无法切断电源或时间紧迫来不及切断电源时,可实施带电救火。带电救火是一项危险的操作,必须注意下列安全事项。①正确选用灭火器材:要使用不导电的二氧化碳或其他干粉性灭火剂来灭火。如果附近没有这些器材,也可使用干燥的沙土覆盖等办法灭火。必须注意,不能用水或泡沫灭火剂,因为它们导电,可能造成短路,或使人触电。②救火人员要保证安全:由于是带电救火,救火人员务必注意不要触电。例如应使人体和所携带的灭火器材与带电体保持一定距离;若有导线断落地面,应防跨步电压触电;使用二氧化碳灭火剂灭火,要注意通风,防止喷出物溅在皮肤上造成冻伤等。以上所介绍只是火灾现场的应急措施,情况严重时应速报火警。
-
魅力的神话传说
在处理电气火灾事故的时候,一定要以保障自身安全为前提,要按照以下步骤进行, 1、首先应迅速设法切断电源,防止救火过程导致人身触电事故。 2、切断电源的地点要选择适当,在拉闸时候最好使用绝缘工具操作。 3、如需切断电线时,应在不同部位剪断不同相线,剪断空中电线时,剪断位置最好选在电源方向支持物附近,对已落下来的电线要设置警戒区域。 4、带电灭火应采用带电灭火剂,如二氧化碳、四氯化碳、2111、干粉灭火等,都是不导电的。泡沫灭火器的灭火剂有导电性能,只能用来灭明火,不能用于带电灭火。带电灭火人员应与带电体保持安全距离。 5、充油电气设备着火时应立即切断电源再灭火。备有事故储油池的,必要时设法将油放入池内。地面上的油火不能用火喷射,因为油火漂浮水面会蔓延火情,只能用干砂来灭地面上的油火。 6、为了及时扑救电气火灾,现场应备有常用的消防器材和带电灭火器材。 7、当火势很大、自备消防器材难以扑灭时,应立即通知消防部门,不可延误时机。 电气火灾是指由电气系统故障引起火灾。一般分为两种情况: 1、失火后,尚未来得及切断电源、或因生产、生活所需确实不能切断电源的电气设备、线路火灾。 2、其他可燃物着火,引燃带电的电气设备、线路发生的火灾。
-
君者自高
1、一般使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器扑救2、注意防触电,用水扑救之前要关闭电源3、注意扑救电气线路引起的在吊顶等暗处火灾,防止火灾蔓延扩大
-
蒹葭呓雨
遇有电气设备着火时,应先将有关设备电源切断,然后进行救火。330kV变电站属于西安众多变电站的一个节点,即使他坏了,还可以倒负荷让其它变电站带负荷,基本不会影响末端用户,最多由于天气热负荷重限电。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答