商铺灭火器怎样配备

2022-05-30 16:01:11 475人阅读
商铺灭火器怎样配备

6人参与回答

  • 无车无房月光族

    你好,你可以依据《民用建筑防火设计规范》作为灭火器布置依据。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,商铺属于A类火灾场所,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。铺面属于中危险级,每具灭火器最小灭火级别应当为2A,即灭火器应当选用ABC干粉灭火器时,应当规范在3公斤及以上的,每A保护75平方米,设i有室内消火栓灭火器可以减配10%。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》还规定“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。”,因此,建议你配置3公斤的ABC干粉灭火器2具应当符合要求了。当然多配最好。希望对你能有些帮助,还望采纳,谢谢~!

  • 风中狂风

    这个不一定吧,法律没有明确规定。不过,为了自家和他人的安全,最好还是配吧,反正两个灭火器,也花不了几个钱。

    “凡事预则立,不预则废。”、“有备才能无患。”谁知道明天会发生什么?火灾这个事,可以说防不胜防,你自家做好了,不等于别人家做好了。大人做好了,小孩有可能犯危险。尤其你家在公路边,来往的车辆人员会很多,相对来说,风险更大些,警惕性应该更高,防范措施应该更扎实。现在正是火灾高发期,更要引起重视才好。

  • 单词单坑坑

    1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;

    2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准

    表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。

  • 烈火金克木

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 凰谒豪

    您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。

  • 拼搏无极限w

    以下节选自民用建筑防火设计规范:

    第8.4.1条下列建筑物应设室内消防给水:

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    第8.4.2条下列建筑物可不设室内消防给水:

    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房【高层工业建筑除外】;耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。

    不过还要需要你提供这栋楼的大概面积及层数,你现在的大楼应该不属于以上的不用设消防栓的范围吧。

    你那属于歌舞娱乐场所,消防危险等级依次为灭火器、消防栓、报警系统、喷淋、防排烟。如果有后面的就会有前面,既然喷淋都有了,消火栓肯定是要的,可能建筑公司没有安装或者被以前商户拆除移走了又或者你台球室局部没有消火栓,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听