  • 考研家园

    电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。

  • 高压配电室应采用干粉灭火器。 普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

  • 天秤座的张菇凉

    禁止使用泡沫灭火器,可以使用干粉灭火器。使用灭火器之前必须先确定已断电。

  • 淋雨一直走把

    错,不应该先拉开隔离开关,也不应该用二氧化碳灭火器。 高压线路发生火灾时,有可能线路已经短路了,而隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 二氧化碳灭火器适合用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,不能用于扑灭高压线路上的火灾。

  • 北京的乖女孩

    因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。

  • 被薪先

    建议选用干粉灭火器等灭火器。使用方法:电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意事项:绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 沉沦如此美好

    首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!

  • 给谁看的浅笑

    二氧化碳不燃不导电,二氧化碳灭火器适合扑灭电气火灾。 但是也分液态二氧化碳灭火器,而不是二氧化碳泡沫灭火器哦!前者只要保持与带电物体一定距离就没问题。而后者不行!