e类火灾常用什么灭火器呀
4人参与回答
-
野老神人
在《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90同时废止。
4.1.3在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
极性溶剂的 B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火器。
4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2.1设置在 A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1的规定。
表 5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】
5.2.2设置在 B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2的规定。
表 5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】
6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2具。
6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1的规定。
表 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准
6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2的规定。
表 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准
7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。
-
龚懒袒
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。电气火灾属于E类火灾。E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择干粉灭火器、1211灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器或用水去扑灭,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。且这种药液会强烈腐蚀电器设备,事后不易清除。电器内的元件被烧的很烫,用水的话可能爆炸,或者触电发生危险。
-
野吾映子
根据国家标准划分《GBT 4968-2008火灾分类》,E类火灾是带电火灾。物体带电燃烧的火灾。在但企业实际情况下,也要视具体状况来选择。如果是1000V以上的高压电,像变电所、配电室、大型的电气控制柜,确实只能使用或二氧化碳气体灭火器。如果是380V以下的普通电器设备、网络机房等,是可以不需要配备干粉灭火器,因为对严重损害设备。反而可以配备水型灭火器,因为灭火效率更快。如果是在网络机房,除二氧化碳气体灭火器以外,还可以配备七氟丙烷气体自动灭火系统。在某些特殊的房间内,还可以配备高倍泡沫灭火系统。
-
吃不胖的薛薛
E类火灾是电气火灾,水基型喷雾颗粒小的灭火器可用于灭电气火灾。