气体灭火的充装压力是多少
6人参与回答
-
农夫果园园长
我做过两年的设计,一般七氟丙烷的气瓶90L、120L两种是最常见的了,充装上限是根据GB50370-2005气体灭火设计规范对不同确定的:
3.3.10七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
1、一级增压储存容器,不应大于 1120kg/m ;
2、二级增压焊接结构储存容器,不应大于 950kg/m ;
3、二级增压无缝结构储存容器,不应大于 1120kg/m ;
4、三级增压储存容器,不应大于 1080kg/m 。
实际上这是充装的上限,但是一般设计时需要考虑充装后系统压力需要满足规范要求。所以充装药剂不能过高。(钢瓶含七氟丙烷+N2,其中七氟丙烷是用于灭火,N2是系统的推动力,如果七氟丙烷充的多,那么氮气就充的少,气体灭火时压力就下降的快,无法达到喷头最低压力要求。)因此一般90L钢瓶充装70~75KG药剂。120L钢瓶充装90~105KG药剂.。就可以满足设计要求了。具体的需要设计师进行计算后才能确定,我只是说一下影响因素和原理,希望对你有帮助,仅供参考,呵呵。
-
味卦佣
气体灭火系统管网安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处无变形,无泄漏为合格。
高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。
-
靖天骑士
政务官网的启动瓶的压力是2。5mpa的,有管网系统的是2.5-4.0mpa的压力的。
-
江南。陈
灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。
-
大步向前走时代
【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。
气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。
瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。
-
冷色控堕
气体灭火系统设计规范有规定,气体灭火防护区墙体可承受的压力应该不小于1200Pa,所以当防护区内压力大宇1200Pa时就应该要泄压了,泄压装置的动作压力就是1200Pa了。