    可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶30~60cm左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面30~60cm左右安装。毒气体检测仪的安装高度在对于比空气轻的有毒气体,检(探)测器设在释放源上方不大于1.5m;对于比空气重的有毒气体,检(探)测器设在距地面约0.3~0.6m。

  • 宁玉莎

    有毒气体报警器的安装是一个技术活,所以最好交个你们的技术去安装,一般在有毒气体报警器厂家会给你们说明的。说明中带有安装的步骤。按照步骤来就没有错误。如果你们弄丢了,或者他们没有给,可以直接找他们要。或者让他们给你们提供技术支持。

    气体报警器厂家都有技术的人员,提供技术支持没有什么大问题。或者让他们给你技术的安装步骤,自己安装。切记不要没有步骤或者没有他们支持的情况下自己安装,损坏了他们是不管赔偿的。

  • 随便说说的大嘴

    可燃气体和有毒气体的探测器是一样的,安装高度和要求也是一样的。探测器一般是安装在气体泄漏点的附近,可以采取管装、墙壁装、固定支架的方法安装。一定要注意探测器的传感器方向朝下,这样可以更快速的检测到气体的泄漏。

  • 龚懒袒

    【1】探测器应与灶具安装在同一房间内;【2】BT/R系列探测器安装位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50cm【因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集】,BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;【3】探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。【注:当探测的气体的比重1表示比空气重,安装在距地面30cm处。

  • 天之痕noriko

    1、有毒气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰,使用过程中有电磁干扰也会发生误差。

    2、有毒气体检测仪探测器上勿放置物品或挂置物品,装好的气体探测器不能随意移动装置的位置,选购时尽量选用传感器探头可更换产品,以便使用。