预制灭火系统需要设置几套
4人参与回答
-
吾
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。
若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
骆娜娜
1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。
3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。
5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:
①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。
②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。
9)灭火设计用量应按下式计算:
W=C2?Kv?V
式中W----灭火设计用量(kg);
C2----灭火设计密度(kg/m3);
V----防护区净容积(m3);
Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。
-
顿融卜
预制灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放等组件等预先设计、组成成套且具有联动控制功能的灭火系统。 热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。
-
这个吃货爱偷懒
气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 七氟丙烷现在应用是最广泛的,也是国家主推的气体灭火。永业七氟丙烷
相关问题
- 预制灭火系统是按照什么分类的4个回答
- 预制灭火系统是什么6个回答
- 哪些灭火系统有预制6个回答
- 二氧化碳为什么没有预制灭火9个回答
- 二氧化碳灭火系统有预制型吗7个回答
- 预制气体灭火器压力是多少6个回答
- 预制气体灭火系统几种启动方式6个回答
- 预制灭火系统有关网吗5个回答