别墅需要放置灭火器吗
5人参与回答
-
漫雨风景
建筑工程包括的很广!!!
如果是单纯的土建不需要。一般这个是要求装饰、电气、智能等后期施工,而且也不是所有都需要。土建需要在(竹木)模板加工地点等易燃地点放置。
-
若颜vivian
1、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)规定:
6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器
2、另外附录D民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例规定,高级住宅、别墅属于中危险级,应当按照火灾危险场所的中危险级配置灭火器;
3、应当配置单具灭火器为3公斤或4公斤以上的灭火器。
4、灭火器最好放置在室内,(室外暴晒雨淋不当),每个楼层均不得少于2具。
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
-
墨采薇
、每个设置点不少于2具,不多于5具;2、人在车间里任意1点步行约20米(20米是我经验参考)均能取到灭火器;3、灭火器设置点应分散布置;按照以上计算,如4000/150=26.66取整数为27具,但估计同时要满足1、2、3几点,按照我的经验,4000平方米的厂房应配置16-18个设置点,每个设置点2具,32-36具比较合理,如果有办公区或者隔间较多,应适当合理增加些布置点(配置得太多也没有必要,因为灭火器只是用作扑灭初期火灾和火灾发展阶段初期的工具)。消防工作的重点还是要放在防止火灾发生为主,但也要保持最基本的消防能力。
-
进击的小豹
随着安全意识逐步提升,可以配备。如果不配备,你要确保施工过程中没有施工隐患。减小事故发生