如何计算灭火用水

2022-05-30 15:33:02 433人阅读
如何计算灭火用水

5人参与回答

  • 月亮下的EIFFEL

    消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。n----建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量;m----建筑需要同时作用的室内水灭火系统数量。上述公式规定了消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应分别计算确定。一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。图4-52室内消防用水量示例

  • 蘑菇和椰子

    这个主要是要查建筑设计防火规范的相关条文的。

    1、搞清楚都有哪些需要用水的灭火设施;

    2、搞清楚每个灭火设施规定的扑救时间和灭火时需要的流量;

    3、将以上所有灭火设施用水算出并叠加,就是火灾现场一次性灭火的总用水量

  • 靶团顺

    是的,是三者之和。但室外消火栓用水量市政给水【水压、水流量】能保证的话,则不必计算消防水池贮水量,否则应计算在内,并有符合规范要求的消防车取水口。如不是高层建筑,可减去灭火期间消防水池的进水量。室内消火栓与喷淋系统的用水量由高规与建规规定【根据建筑物的性质、高度、面积】的水量及规定的灭火时间进行计算而得,当消防水池大于500m3时,应分成两个。

  • 吾明照四方

    首先要确定所在建筑物的消防等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

  • 下谷修司

    根据火灾资料统计,火灾造成重大损失的绝大部分原因是因为火场缺水。所以,发生火灾时,消防给水系统供给足够数量的水量,是施工组织设计中消防部分的一项主要内容。施工现场消防用水量等于同一时间内的火灾次数与一次灭火用水量的乘积。可按下式进行计算Q=Nq(8-1)式中Q----施工现场消防用水量,L/s;N----同一时间内火灾次数;q----一次灭火用水量,L/s。同一时间内的火灾次数同一时间的火灾次数是指在同一时间施工现场内发生火灾的次数。根据火灾统计资料,同一时间内的火灾次数与人口密度和占地面积有关。国家消防技术规范对施工现场同一时间内的火灾次数没有规定,在日常工作中,一般根据工厂同一时间内火灾次数进行确定。工厂同一时间内火灾次数见表8-9。【3标§】工厂同一时间内火灾次数表8-9施工现场一次灭火用水量一次灭火用水量应等于同时使用的水枪数量和每支水枪平均用水量的乘积。一般城市消防队(或现场内义务消防队)第一出动力量到达火场时,常出两支(19mm)水枪扑救初起(期)火灾。每支水枪的平均出水量为5L/s。所以,施工现场内消防用水量的起点流量不应立小于10L/s。施工现场一次灭火用水量参照表8-10、表8-11进行计算。【3标§】易燃、可燃材料露天、半露天堆场的消防用水量表8-10【3标§】建筑物的室外消防用水量表8-11

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听