电脑房配置什么灭火器
9人参与回答
-
小成成xcx
计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。仅供参考
-
漪澜秋风great
计算机机房可以使用二氧化碳灭火器不仅可以扑灭带电设备还不会污染设备,京阳消防。
-
花火的主页
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。
-
在烟上吸进肺
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。
但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
沫灭了织
机房内的灭火主要是气体七氟丙烷灭火,气体灭火分为有管网和无管网。
有管网灭火需要设置专门的钢瓶间放置钢瓶,由钢管引入机房内顶上、顶下、地板下的相应喷头。
无管网系统只需要在机房内设置气瓶,在火灾时直接喷发。
-
淳chun喵
建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。
-
知识范
干粉灭火器或CO2灭火器(一般都是干粉,比较便宜),,,,,,用电设备火灾一般都使用干粉灭火器,不能用导电的泡沫灭火器或1211式的
-
随便说说的大嘴
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
令狐丁宇航
你好!计算机机柜室用什么灭火器?计算机机柜室用干粉类的灭火器了、二氧化碳的灭火器。
因为二氧化碳灭火器是最适合的,由于二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小了。别用泡沫型灭火器、水型灭火器。这两种灭火器在灭火的时候,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。我老公就是消防队的,他都有职业病,有事没事的给我讲消防知识。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答