雨淋灭火系统有水流指示器吗

2022-05-30 15:12:12 345人阅读
雨淋灭火系统有水流指示器吗

3人参与回答

  • 无线网真好

    自动喷水灭火系统的分类与组成

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】、管道系统、供水设施等组成。

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。

    闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。

    开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。

    闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。

    开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。

  • 山会沉

    雨淋系统用在危险场地,喷头都是开式,用于大面积灭火,而不用水流指示器具体指向某部位灭火。

  • 农夫果园园长

    水流报警装置一般采用水流指示器,水流指示器用于闭式系统。压力开关一般用做给出启泵的信号。雨淋系统与防火分隔水幕都是开式系统,报警阀后面的管道平时是没有水的,不用装设水流指示器,无需水流报警。

    对于雨淋系统,和水幕系统,当火灾发生时,是由火灾自动报警系统控制开启报警阀组和供水水泵,向系统管网供水。

    开式系统与闭式系统有所区别。闭式系统是由装于防护现场的喷头感知火灾温度。当发生火灾时,喷头爆裂,系统喷水灭火,这时管网内有水流流动,水流指示器报警,同时由于喷头喷水后,管网压力下降,报警阀组在压力差的作用下自动开启,同时打开通往水力警铃和压力开关的管路,压力开关给出启动水泵的信号。闭式系统是先有动作,后报警。

    而开式系统是由装于保护现场的感烟或感温探测器探测火灾,当探测器感知火灾信号后,将信号传至火灾报警控制器,然后联动打开电磁阀,排出控制腔内的水,雨淋阀组动作,通往压力开关的管路开通,启动水泵给水灭火。闭式系统属于先报警,后动作,再者平时管网内无水,所以是没有水流指示器的。压力开关永远是在报警阀组开启后,感知到压力给出启动水泵的信号,不启水流指示的作用。