灭火器一组放几个

2022-05-30 15:11:36 444人阅读
灭火器一组放几个

8人参与回答

  • 极限SNAKE

    有两瓶一组的,三瓶一组和四瓶一组的灭火器箱。 具体地方配置多少,要视情况而定,每组灭火器放置位置,间隔距离,灭火器种类等都需要考虑。

  • 光明使者曼联

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 侠义古道

    配电箱一般只需要配备干粉灭火器即可。一般放8公斤的放三瓶,再放一个35公斤的手推式灭火器即可。

  • 我能千金诺

    没有一套灭火器的说法。一般,一个配置点会配置2个灭火器,相互备用,不会单独配置1个灭火器。一个配置点灭火器数量不宜多于5具。

  • 小丑言舟

    1、灭火器配备要按《建筑灭火器配置设计规范》来计算的

    2、初步帮你算一下吧,按每层600平方米,估计你是酒店既有自动灭火也有室内消火栓系统,酒店算是严重危险级,按每A保护面积50平方米,每个灭火器3A算,计算结果是4个。

    3、个人建议是每层配6个,2个一组,分成三组摆放,这样需要配42个,基本上式配4KG的干粉灭火器!下面两层应酌情增加!

    包头消防;15049355471

  • 随便说说的大嘴

    灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

  • 英年早肥的泰达

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

  • 网络信息港网

    灭火器摆放,先说餐厅,按规定的话40-100m^2放一具4KG左右的,2个一组摆放。都是大厅的话就这样摆,如果是分了好多包厢的话,就适量增加。厨房的话多放几个,每层的楼梯间都要放一组。最好还是找消防人员问一下,怕地方规定不一样