灭火器配置计算什么意思
2022-05-30 15:09:11
168人阅读
灭火器配置计算什么意思
3人参与回答
-
拙实有力
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
-
广东咪奴服装
每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6
-
我是饭特稀V
灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答