气体灭火系统多久维保一次
5人参与回答
-
猪猪eating
蓄电池的寿命与工作环境有很大关系,经常停电会导致蓄电池亏损欠压,正常的蓄电池质保为一年,使用时间为3-5年。在工况恶劣的环境下,有可能在一年内损坏。
-
若鱼随水
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
-
一笑亡人国
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。 2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。
-
何武sber
七氟丙烷药剂本身的有效期为100年,钢瓶等压力容器的使用年限为30年,灭火系统应每个季度小检,每年大检,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。
-
永穗不锈钢
好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。 气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。 两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答