装修现场应该准备怎样的灭火器
3人参与回答
-
小黎黎和小卷发
临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
-
雨月arthas
GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范,5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。
-
葡萄女孩kimmy
按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。
一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答