灭火器的压力是多少

2022-05-30 14:59:39 50人阅读
灭火器的压力是多少

9人参与回答

  • 紫心月玲

    灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮气压力容量1.20mpa.4kg的。也就是说设计压力是1.20MPA。1.20*1.5=1.8.最大的承受1.80MPA。

  • 覆悼臀泄门

    到黄区和红区都不能用,黄区代表药剂变质,红区代表没有气压了。都不可再用。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2.否则就是不合格。每年都要检修一次

  • 抹茶味的气息

    一般的是工作压力1.2MPa,水压试验是2.1MPa,最高承压就不清楚了

  • 阿布布阿力力

    您好:

    干粉灭火器一般用磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾等做成干粉灭火剂,利用二氧化碳或氮气作动力;干粉储存容器设计压力一般在1.6MPa或2.5MPa压力级,属于低--中压容器。干粉灭火器上的压阀为标准低压--中压阀设计,可最大承受1.6--2,5MPa压力。

    说明:干粉灭火器分低压和中压两种;低压级别的为:1.6MPa;中压级别的为:2.5MPa。

  • 烨华正豪

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

    灭火器压力指示器试验操作步骤:

    1、将压力指示器安装在校验仪上。

    2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

    3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。

    4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

    5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

    6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。

    7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

  • 回归以后的地线

    最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。

  • 建筑资质咨询网

    22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa

  • 教育科研爱好者

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),

    1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;

    2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;

    3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。

    4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。

    在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

  • 令狐丁宇航

    最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂目前在国内外已经获得很普遍应用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听