办公室一百平放多少灭火器
5人参与回答
-
天蝎草原上
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。
3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。
-
龙猫是兔子
(建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│每具灭火器最小│5A │5A │3A │
│配置灭火级别 │ │ │ │
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│最大保护面积 │10 │15 │20 │
│(m^2/A) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│每具灭火器最小│8B │4B │1B │
│配置灭火级别 │ │ │ │
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│最大保护面积 │5 │7.5 │10 │
│(m2/B) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
-
啥事在路上
1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。
2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。
3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。
-
英年早肥的泰达
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
摘颗月牙儿给你
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答