工厂灭火器怎么配置

2022-05-30 14:51:25 462人阅读
工厂灭火器怎么配置

7人参与回答

  • 我能千金诺

    根据面积和可燃物类型选配对应的灭火器。

    一般通用为干粉灭火器配置位置在方便拿取的地方,有消火栓箱的则配置在其附近。

    还有水基型灭火器,金属灭火器。洁净气体灭火器,悬挂式干粉(超细)灭火器,二氧化碳灭火器等。

  • 为了实习报告的

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。 记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。 好了!有问题再提吧!!!

  • 风中蓝雪人

    10-20平米放置1个4或5公斤的灭火器,根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,120平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。

    要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置。

    扩展资料:

    灭火器的选择

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    参考:

  • 想飞地鸭子

    灭火器配置是根据你的厂房面积,还有就是有没有喷淋烟感和消火栓系统。然后才能确定下来到底需要多少灭火器,一般在门口,方便人取用的地方放置

  • 南萧亭

    1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。

  • 老七阿豪

    这个问题最好咨询当地公安消防部门,因为必须经过他们验收合格。

    一般情况下在汽机主厂房应准备几吨黄沙,用以应对油类火灾。主厂房和控制室应配置大型泡沫灭火器。控制室和开关室应配置用以扑救电气火灾的干粉灭火器或四录化碳灭火弹。油罐应有喷水雾化灭火装置。煤场和一般厂房消防龙头和水带是必备的,具体应根据消防部门要求配置。

  • 漪澜秋风great

    1)灭火器配置数量是否符合要求。一般车间、仓库按50平米配置一个8公斤的B、C类(可以扑救大部分物质火灾)干粉灭火器,一个单元(车间或仓库)必须配备两个以上的灭火器。【2】灭火器材是否定期维护。灭火器经过一段时间后由于压力降低会失去灭火效果,很多企业都存在这种情况,查看灭火器手柄附近的指针可以知道灭火器是否在有效范围内,发现此类情况要督促企业主或安全管理人员对灭火器定期进行维护。【3】灭火器是否放在便于取用的地方。灭火器的主要作用是扑灭初发期火灾,因此必须要求灭火器能及时顺利的发挥作用。将灭火器悬挂的过高、放置在隐蔽及不易取用的场所都不是正确的做法,通常应将灭火器悬挂于顶端离地高度在1~1.5米左右且便于取用、显而易见的地方,放置灭火器材的正前方不应堆放任何货物,如不符合要求,应责令整改。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。