干粉灭火器再冲装能用吗
8人参与回答
-
贝成华
干粉灭火器有效期为一年到期需要重新充装重装到绿格范围,找专业人士去帮你吧,这个自己没法弄得,注意安全哦,需进行各种专业方法加工和检验测试【如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验】。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。干粉灭火器是可循环使用的,里面的干粉是可以充装的,要专业的公司才可以的,到消防器材店可以换装的。
-
春天的G叶子
1、干粉不是说用几次,而是一次用了多少时间,你可以晃动一下干粉瓶估计一下数量。
2、铅封掉了不用管它,它起到的是保险作用。
3、粉末喷到内裤上洗洗还是可以将就穿的。
4、要不要换干粉要看气瓶的压力,就在喷射口处,如果指针位于红色区域就要冲,要是绿色就不要管它。
另外,请合理使用干粉灭火器,不要喷人,喷物(尤其是内裤)。
-
不加冰的小雪碧
1.按照规定,灭火器出厂时是有3c认证的,再次充装不需要再认证。
2.灭火器的维修、再充装需要有资质的专门机构进行处理,并且铭牌上要标明日期、充装量等重要信息。
-
英语学习培训
只要在红色区域就说明灭火器压力过低,要进行再充装。在绿区的中间达到了灭火器的工作压力而在黄区说明是超压了每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用PS:正规公司每年都给送去检查的,不应该出现这个样子
-
美途smile
您好!可以的,如果瓶体完好,换完药剂检修后是可以使用。灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如有疑问,欢迎提问!
-
怒波波波波仔
消防局规定灭火器一年年检一次,灭火器年检不是重新换装干粉,而是检查您的灭火器干粉有没有结块,而且灭火器有一些东西会被氧化导致灭火器漏气,这样也影响您的正常使用,所以灭火器是一年年检一次的,十年后灭火器瓶体报废。
-
哎呦喂oooooo
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了
-