如何更换七氟丙烷灭火?

2022-05-30 14:43:01 378人阅读
如何更换七氟丙烷灭火?

3人参与回答

  • 徽卧枪

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 按纫强

    首先通过加高压充入钢瓶中,检查七氟丙烷在一定的压力下呈液态,然后钢瓶中的七氟丙烷喷完之后就把瓶子拆下来运到厂家,最后重新加七氟丙烷灭火剂就行了。气宇消防:生产七氟丙家厂家,全国气体灭火系统一条龙服务

  • 漂的风

    七氟丙烷(HFC-227ea)与气溶胶的对比

    1、

    灭火机理

    气溶胶:

    热气溶胶灭火剂发生剂通过点启动或热启动后,经过自身的氧化还原反应形成浓密的由N2、少量的CO2、H2O等气相成分和碳酸盐、金属氧化物等固相成分组成的气溶胶烟雾,迅速充满保护空间,利用气相成分的稀释、隔绝氧气作用和和固相成分的吸热分解降温作用和化学抑制作用将火焰扑灭。

    七氟丙烷:

    七氟丙烷灭火剂是通过抑制燃烧的化学反应过程,使燃烧化学反应链中断而达到灭火目的。其作用是靠灭火剂接触火焰或高温表面时分解产生活性游离基,夺取燃烧连锁反应过程中的活性物质,从而使燃烧连锁反应的链传递中断而灭火。

    二、应用

    1、喷射物和分解产物对设备的影响。

    气溶胶

    气溶胶微粒不会自动挥发至大气中,且容易粘附在设备表面。胶体微粒易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等均有一定的导电性,容易引起电器设备短路。

    七氟丙烷

    七氟丙烷属于洁净气体灭火剂,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存,释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求。

    2、

    能见度的影响

    气溶胶不透明,喷射后防护区内的能见度极低(约小于1.0米),直接影响人员逃生(实践证明,火场能见度小于3.0米时,逃生很困难),因此不宜应用在经常有人场所。 七氟丙烷不存在以上问题。

    3、

    二次损害性

    气溶胶灭火剂中含有40%的固体颗粒,因此属于非洁净灭火材料。不易沉降,因重力场的作用沉降于被保护物品的表面或内部。有的可以造成设备故障,七氟丙烷不会产生二次损害。

    4、药剂的有效期限。

    气溶胶灭火剂的有效期限一般为四至六年,并与保存环境有关。有效期限过后必须重新更换药剂。

    七氟丙烷药剂的有效期限一般至少在10年以上,维护过程中,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。

    5、灭火剂喷放效果

    气溶胶胶体的扩散速度较气体灭火剂要慢得多,且热胶体喷放后存在向上扩散的趋势,不利均匀分布。

    七氟丙烷喷放时为气态,可迅速淹没保护区,且分子质量比空气大,呈下沉状态,有利于灭火。

    三、总结

    综上所述,七氟丙烷弥补了气溶胶对设备有损害、导电、可见度差、灭火效果差等缺点。所以配电所及计算机室等场所气体消防最佳灭火药剂应选用七氟丙烷。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。