奔跑的小倩倩
有管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在钢瓶间。
因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。
-
我是小贤babe
更换钢瓶?
钢瓶如果到一定年限,需要重新更换的话,一般是钢瓶连带药剂一起更换的。如果更换药剂,钢瓶一般是可以利旧的。
七氟丙烷管网系统的话,就从先导阀和连接管那里拆开,就可以把钢瓶移出来了,把新钢瓶挪进去复位就好。
重庆九霄科技
-
兰舍荷得
无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。