电器设备不应该用什么灭火
8人参与回答
-
爱巴黎的小忧伤
首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。
-
花江case
您好!电气设备着火后,是不能直接用水灭火的。 因为水中一般含有导电的杂质,喷在带电设备上,再渗入设备上的灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路,或危及附近救火人员的安全。所以一般都用二氧化碳、四氯化碳、“1211”、干粉等灭火剂灭火,因为这些灭火剂是不导电的。当然,新型的水系灭火器可以对电气设备进行灭火操作。 但对变压器、油断路器等充油设备发生火灾后,则可把水喷成雾状灭火。因水雾面积大,覆盖在火焰上,细小的水珠很易吸热汽化,将火焰温度迅速降低;上升的烟气流又使悬浮的雾状水粒降落缓慢,更有利于吸热汽化;落下的细小水珠浮在油面上,也使油面温度降低,减弱了油的汽化,从而使火焰减弱以到熄灭。 总之,设备断电后可以采用水灭火。在设备未确定是否断电的情况下,严禁直接使用水灭火,以防发生人身触电事故。
-
斜杠逗比青年
电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。
-
半度微尘
扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器,不得使用选用化学泡沫灭火器和水型灭火器。在选择灭火器时应符合下列规定:
1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;
2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
4、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;
5、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。扩展资料1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。
-
记忆叶散
1、电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
2、在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
3、注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液还会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
夜空弯弯的月亮
水类的灭火设备,如果用水类灭火必须先断电进行灭火,现在对大型一点场所都是使用气体灭火,而用到最多的就是七氟丙烷。七氟丙烷灭火系统,具有清洁、低毒、对设备无污染、电绝缘性好、灭火效能高、灭火速度快等特点;该系统设计参数完整、准确,功能完善、动作可靠、长期贮存不易泄漏。筑天消防七氟丙烷质量保障
-
恬淡的视角
应该选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,安装电气火灾监控系统预防电气火灾。
-
英语学习培训
一、泡沫中有水,若电源三相未完全切断,某相依旧带电,使用后会漏电伤人。二、电机等电器进水后,绝缘会受到破坏,导致电机损毁。三、一般用干粉灭火器对电器设备灭火。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答