  • 不和道人

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!

    总之就是绿色区域是有用的介于红绿之间黄绿之间的全部都换掉比较保险

  • 适匝揖

    合格的灭火器,其压力表上的指针应该在绿色区域。如果压力没充够或充过头是不会出厂的。出厂以后放的时间长漏气了的话,不在绿色区域了,那这样的灭火器在年检时属于不合格,要换掉的。

  • 飞翔

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 菜场里的茶馆

    灭火器到黄线是不正常的。这说明内部压力过高,造成压力过高的原因:不是过量充气,就是贮存灭火器环境温度超过规定使用温度。