如何计算气体灭火防护区个数

2022-05-30 14:22:32 242人阅读
如何计算气体灭火防护区个数

3人参与回答

  • 烨华正豪

    1】 信达消防防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。

    2】 信达消防防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。

    3】 信达消防防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

    4】 信达消防防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

    5】 信达消防喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

    6】 信达消防防护区的最低环境温度不应低于-10℃。

  • 邵临伯

    不好直接扩容,因为QKP04或QKP04/2气体灭火控制器的主板是集成在一块板子上的,也就是说四区是四区的主板,两区是两区的主板,不好直接扩容,而且主机上的操作面板也不一样。

    只有再加一台两区的,或者直接换成一台四区的。

  • 在烟上吸进肺

    气体灭火系统防护区划分规定:

    1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

    2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;

    3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.