车间灭火器需要多少

2022-05-30 14:10:21 472人阅读
车间灭火器需要多少

9人参与回答

  • 善良淳朴的豆子

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 芒果西瓜伴侣

    这个消火栓安装一般民用建筑设置间距为1级为25m,2级30m左右的,三级及以下的建筑单股水流的设置间距不超过50m,甲乙类车间仓库25m,丙类不超过30m的,丁戊类的不超过50m的。灭火器设置一般保护公共区域不超过12-15m长度的范围,工业建筑4kg的一般是40-60平米左右的。

  • 忧伤的么么哒

    灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。

  • 噶爱吃的兔子

    根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。

  • 一本键盘走天涯

    中危险等级。

    A类火灾。使用2A的灭火器。保护面积75平方米。保护最大距离20米。因此配ABC3或ABC4公斤的干粉灭火器。如果没有室个消火栓的情况下:配7只。不过灭火器放置距离不能距离不能超过20米,如有超过。那要增加灭火器。在现实中应用时:工厂里一般配的是4公斤的干粉灭火器。摆放在门口或壁挂。因为宁配多几个,配的型号选择较高的等级或高一个等级。

  • 月琉璃儿

    1)灭火器配置数量是否符合要求。一般车间、仓库按50平米配置一个8公斤的B、C类(可以扑救大部分物质火灾)干粉灭火器,一个单元(车间或仓库)必须配备两个以上的灭火器。【2】灭火器材是否定期维护。灭火器经过一段时间后由于压力降低会失去灭火效果,很多企业都存在这种情况,查看灭火器手柄附近的指针可以知道灭火器是否在有效范围内,发现此类情况要督促企业主或安全管理人员对灭火器定期进行维护。【3】灭火器是否放在便于取用的地方。灭火器的主要作用是扑灭初发期火灾,因此必须要求灭火器能及时顺利的发挥作用。将灭火器悬挂的过高、放置在隐蔽及不易取用的场所都不是正确的做法,通常应将灭火器悬挂于顶端离地高度在1~1.5米左右且便于取用、显而易见的地方,放置灭火器材的正前方不应堆放任何货物,如不符合要求,应责令整改。

  • 我不是马可

    这个考虑火灾危险等级配置需要的灭火器一般轻危险级的4kg的灭火器3组即可,严重危险等级的需要6组的。

  • 不文艺的蘑菇

    面积再小,灭火器也不能少于2具。

    不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。

  • 胡佳阳图文

    1000平米的食品车间属于丙类车间厂房,按照规定应该设置消火栓系统、应急照明系统、灭火器、火灾自动报警系统,如果采用封闭式的,内部房间面积超过100平米或者走廊长度超过25m需要设置排烟,根据现行的规范要求,宜设置自动喷淋灭火系统 (或者内部有可燃物超过面积的40%的应设置喷淋)

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听