干粉灭火器压力设定在哪个范围内

2022-05-30 14:07:30 249人阅读
干粉灭火器压力设定在哪个范围内

5人参与回答

  • 金平奈绪美摩羯

    您好!

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材重新装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材重新装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的气危险区,一般情况下,正规厂家都会在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!

    总之就是绿色区域是有用的介于红绿之间黄绿之间的全部都换掉比较保险

    为你解除疑惑是我的快乐!

  • 陪你做一个蘑菇

    干粉灭火器保存方法:

    一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2、耐火等级不应低于二级。

    3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 天蝎daasdsad

    你好,灭火器针在绿色和黄色线之间,压力现在还可以用,完全进入黄线压力就不足了。

  • 小宇love大清

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

  • 大仙不闲

    干粉灭火器一般以指示颜色区分是否失压,大致如下:干粉灭火器,分红、绿、黄三个区域,在红色区域表示失压,绿色正常,黄色超压

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听