气体灭火系统如何触发

2022-05-30 14:01:43 313人阅读
气体灭火系统如何触发

6人参与回答

  • 超级噶酥油茶

    气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

  • 唇上春树

    启动原理:现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立,按钮控制接触器启动消防泵即可。

  • 我爱老婆好

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 纯百灿

    自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式。

  • 堂俅擞

    1) 自动启动将气体灭火控制主机调整到自动状态,当防护区内只有一种探测器发出火灾信号时,控制器会发出报警同时室内声光报警器响,通知有异常情况发生,而并不启动灭火装置。 当防护区内有两路探测器同时触发时,室内室外声光报警器同时发出声光报警,气体灭火控制主机在延时30S后,电磁阀动作,同时放气指示灯闪亮,并向控制中心发出相关信号,并同时切照明电源,风机防火阀 2) 手动启动将气体灭火控制主机调整到手动状态。在该控制方式下,当探测器发出火灾信号时,控制系统发出声光报警,但并不启动灭火装置。工作人员可通过按下“紧急启动按钮”启动灭火装置,实施灭火。

  • 李萧茗

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。扩展资料气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾。