机房必须配备气体灭火系统吗

2022-05-30 14:01:40 413人阅读
机房必须配备气体灭火系统吗

5人参与回答

  • 建筑资质咨询网

    因为机房火灾属于电气火灾,是用水灭不了的,而且机房里的设备和数据对于企业来说都很重要,根据《电子信息系统机房设计规范》,需要设置气体自动灭火系统。气体灭火系统灭火后无残留物,避免对电器设备以及精密仪器造成二次伤害。念海消防是专业做这个的,可以去问一下

  • 雨家三少

    无人值守机房:按照机房设计规范要求是必须要有气体灭火装置的,100平以下可以用无管网七氟丙烷系统,大于100平建议采用有管网灭火系统

  • 怎么已被注册啊

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

  • 梦幻之星的未来

    一、机房消防是否与大楼联网分析:

    1、连接至消防报警系统归类到自动灭火系统,不连至报警系统归类到单设灭火系统.

    2、连也行,不连也行,当机房发生火灾,温度到一定时,机房里面的气体灭火系统就会自动打开喷放灭火剂从而达到灭火效果。

    3、至少你那里应该有烟感和温感探测器信号到主楼主机,你的气体灭火系统可以使用你自己的烟温感探头。没有明确的规定,但是可以视为你的办公区域是漏保护的,消防队可以处罚的。

    4、你那里没有烟温感信号到主楼报警系统,在发生初期火灾时没有人处理,等气体灭火系统开始工作,你的损失会不会更大。

    5、有种从气体灭火控制盘接一个信号到大楼主机的方法,但是这个信号是显示的你的气体灭火系统已经开始喷出气体灭火剂的时候才报警的,所以不建议采用。

    初期火灾的正确及时处理是减少损失和有效控制火势的方法。

    6、你们的消防烟感和温感应该是控制气体灭火系统的。当烟感和温感都报警后气体灭火系统将会启动,所以你那里应该是没有消防主机的,只能是独立的气体灭火系统。

    7、机房24小时值守是没有强制规定的,如果你的系统是独立的所以你们要有人24小时值班以便处理出现的火情。

    8、消防维保定期巡检是检查你的设备是否会正常工作,和值班是两个概念。

    9、从维护管理等方面来说肯定是集中管理要费用低些。

    二、规范理由说明

    《 火灾自动报警系统设计规范》

    1、一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。

    2、区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

    三、机房结构和防火分析

    1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。

    2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。

    四、消防报警系统设计

    (一)、火灾探测器位置设计

    1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。

    2、地板下安装1个感烟探测器,1个感温探测器;天花上安装1个感烟探测器,1个感温探测器。

    五、消防联动系统设计

    1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。

    2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;

    另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块【另增加】中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去重新排管线。

    3、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。

    六、消防灭火系统设计

    1、根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。

    2、设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。

    3、设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域内、外各一个。

    4、设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。

    七、气体灭火系统

    1、选用的气体类型灭火系统,根据机房面积设置钢瓶间大小位置,系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。

    2、钢瓶间的面积可以小一点。另外需在设计中考虑的是钢瓶间的承重问题,一般大楼的承重在600kg/m2,大一点可达1000kg/m2,在选用大容量灭火钢瓶时,需要楼板的承重在1000kg/m2以上,所以在设计灭火系统时,需特别注明满钢瓶的重量及占地面积,以便结构设计师在结构设计时,是否需对钢瓶间采取加固措施,以保证大楼的安全。

    八、气体灭火区域的防护要求

    1、穿越灭火区域空调管路,在两边安装电动防火阀。

    2、对于地下无管路下送风的空调系统,在灭火区域墙下安装电动防火阀,防火阀平时常开,以保证机房的空调送风量,在灭火时,全部关闭,以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。

    3、安装在灭火系统区域的门,必须全部往外开启且安装闭门器。

  • 邵临伯

    高层建筑中的地下室的配电房是必须做气体灭火系统的。配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统等,具体选择哪种气体灭火系统,需要根据配电房的面积和大小来设计,最好是找专业的公司来设计。有个念海消防,可以问问。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听