物业消防需要每年检测吗
5人参与回答
-
水晶冰香蕉
需要和有消防维护资质的单位签订消防维保协议并按照国家检查条例定期进行检查测试,形式消防检测报告..报当地消防部门备案
-
无肉不欢的噔噔
新消防法第十六条规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
这里的建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这里的检测机构一般是指具备自动消防系统维护保养资质的企业,但是如果单位较大,有较强的技术力量和人员的话,也可以自己承担这个任务。至于单位较小,只有室内消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等简单的消防器材的话,不需要每年由检测机构进行检测,只需要自己做好检查维修就好了。但是灭火器的维修只能由具备灭火器维修资质的企业进行。常用的手提式干粉灭火器在气压正常、外观正常的情况下,出厂后满五年进行首次维修,以后每隔两年进行一次维修,满十年报废。
-
红河包浆豆腐
这个是根据《建筑,消防设施的维护管理》GB25201-2010规定的消防安全重点单位是每月检查一次,一般单位是每年检查一次,政府机关企事业单位每个季度检查一次。消防重点部位巡查是每日一次
-
芋头酥susie
消防法第十六条规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。这里的建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这里的检测机构一般是指具备自动消防系统维护保养资质的企业。
高层住宅内一般公共部分都有火灾自动报警系统,这个属于自动消防设施的,所以一定要由专门的具有资质的检测机构进行年检的。这个可以在当地的消防网站查找检测单位。
如果场所内只有室内消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等简单的消防器材的话,不需要每年由检测机构进行检测,只需要自己做好日常的检查维修就好了。但是灭火器的维修只能由具备灭火器维修资质的企业进行。
常用的干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
鲁滨信
依据消防法第二章第十六条第三项要求:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。