300平要多少灭火器
7人参与回答
-
度娘好烦
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。
3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。
-
杜姥爷威武瑞
依据消防局规定,5到4公斤ABC干粉灭火器有效防火范围在40-50平米,有机房的话机房里放两具二氧化碳灭火器(2公斤),造此计算,300平米需要ABC干粉灭火器6~8个左右,有机房外加两具二氧化碳灭火器,如果检查不合格会罚款5000到50000元不等。
-
乡下的马车
1、灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以300平方米需要4个以上,最好有5个。2、防烟面具没有具体要求,一般每个客房会配2具,依人数而定。灭火器药剂毒性1、1211(二氟一氯一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息2、1301(三氟一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息3、2402(四氟二溴乙烷),常温略带芳香味道,遇热高温有毒,使用时必须带好防毒面具4、1202(二氟二溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息5、FM200(HFC-227ea),常温无色无味,没有毒性,使用后无须通风6、二氧化碳(CO2),常温无毒无味,气体有窒息性,使用后必须通风以防窒息7、四氯化碳(CCl4),常温略带甜味,遇明火有毒性,使用后必须通风以防窒息8、干粉(NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风9、干粉(NH4H2PO4),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风10、干粉(NH4H2PO4+NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风
-
柴氏家族二小姐
需要的。灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以你需要根据你的面积来进行计算需要多少个灭火器。例如240平方米。那么就需要4个灭火器了。
-
鬼马little
放多少个灭火器与仓库等2113级有关,若是52613A类仓库4102,需要4个,1A类仓库,2个就可以。 GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计1653规范》6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。 灭火器的配置基准值实际上是以A类和B类灭火级别值为根据而制定的。当然,这也符合大多数火灾是A类和B类火灾的客观事实。
-
怎么称呼自己
主要是针对什么场所,不同的场所要求不一样。我以前做餐饮的,300平方放了5个
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
没勇气先生
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
相关问题
- 300平的库房配备几个灭火器4个回答
- 店铺240平要配几个灭火器3个回答
- 300平米用多少个灭火器3个回答
- 300平米多少个灭火器3个回答
- 300平面积需要几个灭火器3个回答
- 水基灭火器300贵吗5个回答
- 300平方配备几个灭火器6个回答
- 300平方以上商铺还要消防检测吗3个回答