600平办公室要多少个灭火器

2022-05-30 13:45:49 277人阅读
600平办公室要多少个灭火器

3人参与回答

  • 苏虾仔童鞋

    灭火器配置需要参考《建筑防火规范版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。

  • 麦尔飘香

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  • 快乐Drizzle

    每个点2只,6个点就差不多了