600平办公室要多少个灭火器
3人参与回答
-
苏虾仔童鞋
灭火器配置需要参考《建筑防火规范版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。
-
麦尔飘香
(建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│每具灭火器最小│5A │5A │3A │
│配置灭火级别 │ │ │ │
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│最大保护面积 │10 │15 │20 │
│(m^2/A) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│每具灭火器最小│8B │4B │1B │
│配置灭火级别 │ │ │ │
├--------------┼----------┼--------┼--------┤
│最大保护面积 │5 │7.5 │10 │
│(m2/B) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
-
快乐Drizzle
每个点2只,6个点就差不多了
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答