自动喷水灭火系统检查的重点是什么
7人参与回答
-
东土唐森
D答案解析:
根据规定:自动喷水灭火系统日常维护管理,至少每季度进行一次检查与维护的项目有报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试,室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。而且建筑使用管理单位按照检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况以及检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况对报警阀组进行巡查。所以关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常。
-
陶瓷小女人
你是想知道工作原理吧? 自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。
喷头上有感温元件,当火灾发生时,环境温度达到设定值,喷头自动喷水;消防管内有水流动,水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统(电气)。当喷...
-
抹茶味的气息
A
报警阀的作用是接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源、以及通过报警阀可对系统的供水装置和报警装置进行检验
-
沉默的月影
自动喷水灭火系统常见故障多发生于报警阀组、水流指示器。常见的故障有:
一、报警阀组漏水:
故障原因有1、排水阀门未完全关闭,关紧排水阀门;
2、阀瓣密封垫老化或损坏,更换阀瓣密封垫;
3、系统侧管道接口渗漏,检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口部件。
4、报警管路测试控制阀渗漏,更换报警管路测试控制阀;
5、阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封,清洗阀体、阀座,更换变形部件。
二、报警阀启动后报警管路不排水:
1、报警管路控制阀关闭,开启报警管路控制阀。
2、限流装置过滤网被堵塞,拆卸限流装置,冲洗干净后重新装回。
三、报警管路误报警:
1、报警阀组渗漏通过报警管路流出,按上述方法找出渗漏原因,并进行相应处理。
2、延迟器下部出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板清洗。
四、水力警铃工作不正常:
1、产品质量问题,更换水力警铃。
2、安装调试不符合要求,重新进行安装调试。
3、控制口阻塞或铃锤机构被卡住,拆下铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转到灵活。
五、开启测试阀,消防水泵不能正常启动:
1、压力开关设定值不正确,调整压力开关到规定值。
2、消防联动控制设备的控制模块损坏,更换问题模块。
3、水泵控制柜未处于自动状态,将控制柜转换开关打为自动。
六、打开末端试水装置,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器任然显示动作信号:
1、桨片被管腔内杂物卡住,清除水流指示器管腔内杂物。
2、调整螺母与触头未调整到位,将调整螺母与触头调试到位。
3、电路线路脱落,重新将脱落电路接通。
-
毒蘑菇Caviar
1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。
-
桃帅宣萌萌
正确答案:A解析:自动喷水灭火系统验收检查中需查验喷头备用量,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个。
-
第七维King
不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答