办公灭火器大小要求吗

2022-05-30 13:41:11 217人阅读
办公灭火器大小要求吗

8人参与回答

  • 昕晴飞扬小红帽

    一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):

    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。

    二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):

    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

    若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

  • 韩诚诚free

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 淳chun喵

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  • 菁菁麦芽

    《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。

    根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。

    如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。

  • 风雨大哥哥

    这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。

  • 粮河矢

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

  • 三世流离芳

    按照您给出的条件,按照没有其他灭火设施来说,最少配置3公斤的ABC干粉灭火器4具,且四具应两两一组间隔20米放置。具体还要看你这个大楼的平面布置,主要看计算单元以层面计算是否合理,还有保护距离是否充足。

  • 靶团顺

    一般使用3公斤或四公斤的。如果人员比较的那就用4公斤的。因为4公斤的灭火级别要比3公斤的高些。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听