    消防器材大都都有使用年限 ,下面我们就以灭火器为例,大家都知道,灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,在使用是借助驱动压力将所充装的灭火剂喷出,达到灭火目的。按照规定,灭火器应定期进行检修,到了使用期限的应该报废。对于这些大家往往都忽视了,结果遇到大火,这些器材不能使用,造成经济和人员的损失,后悔也晚了。对于灭火器检测维修,有经销商表示一般较大的订购单位每年都会定期将灭火器送来检修,而个人购买的就几乎没有主动送来检修的。消防部门最近的一次调查表明,一些歌厅、舞厅这些人员较为密集的地方普遍存在“超期服役”的现象。一些家庭使用的灭火器,和车用灭火器也是如此。

    过期灭火器到期没有及时报废,那么这些灭火器还能正常使用吗?消防部门给出的答案是否定的。据调查,一些报废的灭火器大量流向废品收购站或者被随意丢弃。很多废品回收站的经营者没有相关的专业知识和安全知识,不了解灭火器筒体的危险性,更不知道如何处理,如果处理方法不当就容易发生事故。按照规定,报废的灭火器材应该回收到生产厂家集中处理,

    消防部门提醒大家,报废的灭火器应送到生产厂家或消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、、彻底拆除钢瓶等方面处理时。如果操作方法不当,很易引发爆炸,因此切勿私自处理。 未过期的灭火器也应定时拿到正规的专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,必须先对筒体进行水压测试,测试耐压合格后方能进行药剂充装。 检测人员会根据检查结果,对灭火器进行相应的处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,贴标签继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。 如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到灭火器专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关技术规定,灭火器不论是否使用,必须每两年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

  • 大兄弟哟

    一两个的话可以当储物罐多了可以设计成墙,还可以当酒柜的储藏红酒的容器,干粉没用,瓶子用处很多推荐你查一下京阳消防在里面应该能找到你需要的信息

  • 翼翔天籁

    您好,如果灭火器筒体没有过期,是可以联系瓶身电话的厂家重新重装的。

    如果已经过期,那也要联系相关厂家进行回收哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 不期然后然

    灭火器分很多种,干粉灭火器,水基灭火器,二氧化碳灭火器等等。

    首先说干粉灭火器,干粉灭火器是现在最常见的灭火器,顶部的手把处也有一个拉环,用于确认是第一次使用,旁边还有压力指示表,拉环是一次性的,在拉开拉环按压手柄以后灭火器就不再是完全密封的状态了,所以在一场灭火中短时间间断喷射是可以的,但是不能长时间间隔使用了,如果需要以后使用需要返厂进行重新填粉和密封。

    其次说水基灭火器,水基灭火器因为灭火原理不同,原则上可以多次重复使用的,但是一定要注意压力表上的压力指示灯,需要在标注压力以上才可以。

    最后说二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器一次喷射以后内容物完全反应,所以不能重复使用的。

    所以是否能够在用过一次以后再使用首先要判断灭火器的类型,干粉灭火器和二氧化碳灭火器是不能重复使用的,水基灭火器在一定条件下可以重复使用。

  • 陶汝婷

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 陈学杭

    灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。废旧灭火器如果处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。目前国家和地方对于报废灭火器回收的相关管理规定很少,并没有强制规定该由谁回收,导致一些灭火器被废品收购站回收,或者被小型黑灭火器作坊翻新,一但重新流入市场是很危险的。消防部门建议:灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。以下八招可以检测灭火器灭火器从使用到报废是有年限规定的,那么怎样才能知道存放的灭火器是否已经报废?以下8种情况之一的灭火器应报废。

    1.筒体严重锈蚀【锈蚀面积大于或等于筒体总面积的1/3】,表面有凹坑。

    2.筒体明显变形,机械损伤严重。

    3.器头存在裂纹、无泄压机构。

    4.筒体为平底等结构不合理。

    5.没有间歇喷射机构的手提式。

    6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。

    7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

    8.被火烧过。

  • 勤奋的akz

    虽然干粉未用完,但里面的填充气体已经释放得七七八八了,只能是再填充才能使用。国家消防法规定干粉灭火器保险拉丝被拔出后就要重新维护保养了。否则通过不了消防检查的。