消防检测都检测哪些设备

2022-05-30 13:36:10 325人阅读
消防检测都检测哪些设备

8人参与回答

  • 土拨鼠marmot

    一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

  • 复制许木木

    一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

    二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。

    三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

  • 米兰太平乡等

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。

  • 爱学习的小熊go

    建筑消防设施是指建筑物、 构筑物中设置的用于火灾报警、 灭火、 人员疏散、 防火分隔、 灭火救援行动等设施。 主要有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓和消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等。

  • 我能千金诺

    消防检测设备呢比较多,对消防和公共安全也是重中之重的一关,做好消防检测很有必要的,消防检测的设备主要有:消防水带试验机、消防栓枪口水压试验机、灭火器筒体水压多用试验机、灭火器气密性试验箱、灭火器振动试验台、消防灯具综合自动检测仪、消防栓箱刚度试验台、消防水带试验仪等

  • 艾薇berry

    专业设备:

    1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。

    2)摇表和万用表

    3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试

    4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。检测设备:依据《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》:专业火灾报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统功能检测仪器、建筑消防设施检测箱、消防工程检测箱、火灾报警系统功能检测箱、自动喷水灭火、消火栓系统功能检测箱、防排烟系统功能检测箱、兆欧表、万用表、交流稳压电源、电动试压装置、千分尺、流量计、声级计、接地电阻测试仪、照度计、压力表、检漏仪、称重仪器、液位计等火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。

  • 吾何惧于天下

    消防安装常用机械有电焊机,套丝机,切割机,台钻,电钻,电锤,梯子,移动脚手架,打压泵,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,万用表等常用工具__北京顺安恒达科技有限公司

  • 海忘了哭泣运

    序号产品名称取样数量抽样基数检验周期

    (工作日)

    1防火门 1樘 ≥30樘 10

    2防火窗 1樘 ≥20樘 10

    3防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 10

    4防火卷帘 1樘 ≥20樘 5

    5消火栓箱

    (含全套器材) 1具 ≥20具 7

    6消防软管卷盘 1台 ≥20台 7

    7消防应急照明灯 2台 ≥50台 10

    8消防应急标志灯 2台 ≥50台 10

    9饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 10

    10钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~30

    11灭火器 2具 ≥50具 10

    12洒水喷头 30只 ≥350只 7

    13防火阀、排烟阀

    排烟防火阀 1台 ≥30台 7

    14耐火电缆 3.6m ≥100m 7

    15沟槽式管件 3只 ≥30只 7

    16独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台7

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题