消防验收加压风机需要检测报告吗

2022-05-30 13:34:14 500人阅读
消防验收加压风机需要检测报告吗

3人参与回答

  • 雨家三少

    是的哦,这个是必须有的,验收通过后,要每年再检测一次

  • 古道边的老马

    屋顶加压送风机不需要3C检测报告,就如正压送风口,多叶送风口一样,不需要检测报告,正压送风口和多叶送风口不带易融管。 不属于排烟范畴!

  • 我叫干稀饭

    在正常情况消防排烟风机的启动方式有如下几种:1、现场控制柜(箱)上手动启动;2、消防控制室内报警主机上多线启动;3、消防控制室内强起箱上强制启动(理论上是不管现场风机控制柜在手动、还是自动状态都应该能被启动);4、通过报警联动控制系统联动启动;5、通过其他的控制方式联动或联锁启动;

    其中题主所述的启动方式,应该是上文中第4条,通过报警联动控制系统启动,这里分两种情况一种是处于地下室(地下汽车库、人防等)的排烟系统,一般风管上的排烟口都是常开的,一台风机只管一个防烟分区,这种情况,该防烟分区内两个独立的报警信号直接联动启动风机即可。另外一种是除了上述情况外,一般排烟系统的排烟口、排烟阀都采用常闭的,这个时候,防烟分区内两个独立的报警信号只能联动开启该防烟分区内排烟口,再由排烟口(阀)的开启信号去联动(锁)启动对应的排烟风机。

    这么做都是依据对应的规范要求,如《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-)中4.5.2

    再如《建筑防烟排烟系统设计标准》(GB51251-)中5.2.2

    这么做有几个原因:

    1、只有排烟风口开启了,风机再启动才能有效的排烟,如果排烟风口未开启而直接联动风机启动,也无烟可排;

    2、如果联动控制器在接收两个独立火警信号直接联动启动对应的排烟风机,此时排烟风口因某些原因未打开,将使得风管承受负压,可能导致风管崩坏或者风机的电机过负荷运行而烧毁;

    3、常闭式的排烟风口通常在距地面1.5米处有远程开启排烟口(阀)的按钮,理论上在人们发现火情时,可直接按下按钮开启排烟口,主动联动(锁)启动风机来排烟,而无需被动等待联动控制器接收两个独立火警信号来联动启动风机;

    4、另外早些时期,还一些规定,要求正压送风口不管是手动开启、还是自动开启都直接联锁对应的风机启动,也就是说除了正常的报警系统控制线路,还需额外增设联锁线。这样的好处就是,不管报警控制主机是手动还是自动还是处于瘫痪、关闭状态不都影响防烟系统的功能。