消防灭火器的级别标在哪里
8人参与回答
-
无敌小胖ipo
干粉灭火器使用说明书上都注明ABC类或BC类字样,标明其分类的适用范围。A表示固体,B表示液体,C表示气体,ABC类干粉灭火器表示能够扑救固体、液体、气体火灾,而BC类干粉灭火器只适合扑救液体、气体物质火灾,一般不适用扑救固体火灾。为此,在宾馆、饭店、集贸市场、商场、歌舞厅、网吧等存在可燃固体物质较多的场所应配置ABC类干粉灭火器是最适用的。
-
宝子减肥也要吃
A,就是A类火灾,指固体可燃物火灾。B,就是B类火灾,指液体或燃烧时会融化的固体火灾。C,就是C类火灾,指可燃气体或挥发的可燃液体蒸气火灾。D,就是D类火灾,指活性金属(如钾、钠等)燃烧的火灾。E,就是E类火灾,指电器或带电设备火灾。F,就是F类火灾,指固体烹饪材料火灾。K,就是K类火灾,指食用油火灾(由于食用油燃点、燃烧速度、热力都与可燃液体不同,因此被单独归一类)
-
建筑资质咨询网
灭火器上的ABCD分别代表火灾的类型:A类火灾:指固体物质火灾。B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。 如汽油、煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。C类火灾:指气体火灾。D类火灾:指金属火灾。E类火灾:指带电物体和精密仪器等物质的火灾 。
-
不低哦机会多
灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B
-
梦幻之星的未来
灭火器的灭火级别由数字和字母组成。
数字表示灭火级别的大小;
字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;
所以,辨别灭火器的灭火级别是通过结合辨别数字与字母来看的。
例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B,其中:
A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位;3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级【定量】的A类火试模型火【定性】。
B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级【定量】的B类火试模型火【定性】。
-
晴方知夏已深矛
不明白你讲的什么级别。
灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。
这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
-
乳山光辉
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
江理一方
每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答