配备灭火器单位面积如何计算

2022-05-30 13:18:07 203人阅读
配备灭火器单位面积如何计算

6人参与回答

  • 大萌kk

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 骚动骚动黑

    灭火器的设置类型和数量与火源性质有关:

    1 A类火灾:固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。

    2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。如:汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。

    3 C类火灾:气体火灾。如:煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。

    4 D类火灾:金属火灾。如:钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金的燃烧的火灾。

    5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。如:发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑救。

    C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。(

    一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具

    说明:计算单元:灭火器配置的计算区域。

    6.2、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

    6.3、当住宅楼每层的公共部分建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100 m2时,增配1具1A的手提式灭火器。

  • 搜的响亮

    按《灭火器配置规范》规定,灭火器的配备标准是按最大保护面积【平米/A】或【平米/B】计算。A/B为灭火级别。

    一、A类火灾:指含碳固体可燃物,通常指木材、棉、麻、毛纸等燃烧的火灾。

    二、B类火灾:指甲、乙丙类液体,汽油、煤油、甲醇、乙醚丙酮等燃烧的火灾。

    三、C类火灾:指可燃性气体火灾,煤气、天然气、甲烷乙炔氢气等。

    四、D类火灾:指可燃金属火灾如:钾、镁、钛、锆锂、铝镁合金等。

    五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

    灭火级别表示灭火器的灭火能力,1A/1B是灭火器施救A、B类火灾的最低级别。

    灭火器(瓶)报废年限一般5年左右。灭火材料应在保质期内。

    选择灭火器应根据可能发生火灾的种类有选择的配置,经验计算面积30平米/A或20米长距离布点一组,,楼上下都得布点。

  • 抹茶味的气息

    1

    干粉灭火器(

    MFZ

    2-3kg

    有效射程距离

    2.5m,4-5kg

    射程为

    4m,

    时间

    8-9

    秒。

    8kg

    射程为

    5m,

    时间

    12

    秒。(

    MFTZ

    35-50kg

    推车有效射程为

    8m,

    时间

    20

    秒。

    70kg

    推车射程

    9m,

    时间

    25

    2

    4

    .本表未尽事宜,应参照规范执行

    灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

    Q=K*S/U

    其中:

    Q

    ----

    灭火器配置场所的灭火级别,单位为

    A

    B

    S

    ----

    灭火器配置场所的保护面积,单位为

    m2

    U

    ----

    灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,

    K

    ----

    修正系数,

    无消火栓和自动灭火系统的场所,

    K

    1.0

    仅有消火栓的场所,

    K

    0.7

    仅有自动灭火系统的场所,

    K

    0.5

    既有消火栓又有自动灭火系统的场所,

    K

    0.3

    计算说明

    1

    假如一个中危险级的

    A

    类火灾灭火器配置场所,

    其保护面积

    1000

    平方米,

    无消火栓和灭火系统时,计算所需

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

    根据规范有关规定:其

    S

    1000m

    2

    U

    15m

    2

    A

    K

    1

    0

    a

    KS

    U

    1

    .0×1000/

    15

    66

    7

    A

    而一个

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为

    13A

    故配置灭火器的数量:

    N

    66

    7

    13

    5

    (个)

    假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则

    N

    1

    /3×0.7×5=

    4

    55

    5

    (个)

    2

    本表计算数值为保护面积

    1000m

    2

    时的计算数据。

    使用中保护面积计算规定

    为:

    1

    )建筑工程按使用面积进行计算;(

    2

    )可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类

    液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

    本表计算数据一般按四舍五入取整数值,

    在对不同保护面积的灭火器取值时,

    尽可能选较大正整数值,

    以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭

    火器配置要求

  • 宿昂雄传奇

    《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听