商场使用几公斤的灭火器

2022-05-30 13:05:26 356人阅读
商场使用几公斤的灭火器

6人参与回答

  • 魏梦岩蓝

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 小虾XO

    一、重要位置自己部署,例如:入口和出口最少一边2个4公斤的干粉灭火器,用灭火器箱装;然后是仓库要配备35公斤的推车灭火器;员工餐厅或者小吃柜台依照大小配备;重点机房和配电室要配备二氧化碳灭火系统,简单一点就是放几具二氧化碳灭火器;每层的楼梯都至少放2个。二、普通位置放置:每家门店和独立的空间都要至少放一具,过长的疏散通道要酌情配置,易燃专柜要酌情配置(例如:酒柜,食用油区,服装区),贵重物品区要加量配置(例如:烟柜等)三、根据消防检查人员的要求放置以上均属个人观点,错误见解请莫喷!

  • 孤雨飘崖

    首先,你要明白是配备哪种灭火器?多大的灭火器?一个2公斤的和一个8公斤的灭火器,肯定所管辖的范围就大不相同了。

    一般来说,大型商场配置灭火器是按照大概每300-400平方面积一个4公斤的干粉灭火器来安排的(小型商场的密度要高点,比如200平方米一个)。这样算下来,你这个商场大概需要100个4公斤的干粉灭火器。

    当然,如果你用水基型的灭火器,由于灭火器效果远远超过干粉灭火器多少倍,所以,配备30个也差不多了。

    此外,还可以考虑新型投掷式的灭火弹、灭火球等等。

  • 拼搏无极限w

    干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。

  • 混血儿丽

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 哎哟豹大神

    1、二氧化碳灭火器①手提式二氧化碳灭火器规格:分为2公斤、3公斤、5公斤、7公斤4种②推车式二氧化碳灭火器规格:分为12kg、20kg、24kg三种。2、干粉灭火器①手提贮压式干粉灭火器规格:分为1、2、3、4、5、6、8和10kg八种。②推车式干粉灭火器(贮压式,充装ABC干粉灭火剂)规格:分为20、25、35、50、70种100Kg六种。3、泡沫灭火器手提式机械泡沫灭火器规格分为3L、4L、6L、9L四种。拓展内容:使用前必看注意事项: 1)不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人; 2)不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果; 3)扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电; 4)灭火时,人员应站在上风处。离火源处约2-5M距离; 5)持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤(二氧化碳类); 6)室内使用后,应加强通风。灭火器的规格

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听