二氧化碳灭火器的日常点检项目有哪些
8人参与回答
-
轻绫晓梦
1、瓶体外观是否腐蚀、损坏变形;
2、瓶体记录称重,保留存档;
3、瓶身铭牌信息是否全整及维持;
4、附件功能是否完整,是否存在老化开裂现象;
5、严禁消防器材暴晒、置放于高温、潮湿部位等;简述些基本的消防器材知识,相对实用仅供参考。
-
饭粒儿的老巢
灭火器是我们日常生活中必需会使用的东西,一旦着火时,我们会用灭火器变得非常非常地重要,具体操作如下:
1、提起灭火器;
2、拔下保险栓;
3、用力压下手柄;
4、对准火源根部3-5米顺风方向灭火。
注意事项:二氧化碳灭火器要定期检查,一般1年~1年半就要更新,所以要注意灭火器的有效性。每次使用灭火器前,先肉眼观察罐体和把手有没有明显损坏。
-
九食堂常客
二氧化碳灭火器的维修操作规程
一、外观检查
灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。
二、卸压
将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。
三、解体
将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。
四、分体进行维修
将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。
五、水压试验
将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。
六、烘干处理
将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。
七、灭火器的组装
将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。
八、灭火剂的充装
将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。
九、气密试验
将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。
十、出厂检验
将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上北京消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。
-
鲁西西CQQ
1、灭火器的放置位置。
2、灭火器的箱子外形及整洁度。
3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
4、喷射软管的检查
凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
5、保险机构的检查
灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
6、标识的检查
标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。
7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。
8、筒体是否有永久性的标识的检查
9、保险栓是否已经松开或损坏。
10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。
11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。
扩展资料:
注意事项
1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。
3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。
4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。
5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。
6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
参考:
-
芋头酥susie
卓成消防:1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;
2、灭火器阀及喷管部件是否完好;
3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;
-
大古是英雄
二氧化碳灭火器的维护保养:
(1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间。
(2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修。
(3)每次使用后或每隔五年,应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定,只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。
-
豆子kiki
灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项
灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾, 使用方法也不尽相同, 常见的有:
(1)手提式泡沫灭火器
泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。
使用时,用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, 不要横扛、 横拿。
灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 喷嘴对准火源,用力摇晃几下, 即可灭火。
注意:
不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
(2)手提式二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。
手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。
手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。
嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。
注意:
灭火时,人员应站在上风处。
持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
室内使用后,应加强通风。
(3) 手提式干粉灭火器
干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。
使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。
-
一本键盘走天涯
灭火器购置进场后,首先应对灭火器及其附件进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。灭火器的检查主要从以下两个方面检查。
一、灭火器质量保证文件检查
1、检查内容
检查灭火器及其附件符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,检查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。
2、检查方法
查阅相关资料,与到场的灭火器及其附件进行一致性核对。
3、合格标准
a、灭火器及其附件、发光标志的质量保证文件符合市场准入规定,具有法定消防产品检测机构型式检验合格的检验报告,校核其质量保证文件复印件,与原件一致无误、无涂改。
b、每具灭火器及其挂钩和托架等附件、发光标志均有对应的出厂合格证。
c、到场灭火器的外观,标志、型号、规格、结构部件、材料、性能参数、生产厂名及其厂址等于其型式检验报告相一致。
d、到场灭火器及其配件的类型,规格,数量,以及灭火器的灭火级别等与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致。
e、每具灭火器及其附件均有使用说明书,其内容主要包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明,警告和提示,并有灭火器维修时阅读生产企业维修手册的提示。
二、灭火器及其附件现场质量检查
1、外观标志检查
(1)、检查内容
检查灭火器发光标志,以及铭牌、永久性钢印标志,警示说明的内容等。
(2)、检查方法
在黑暗的环境中目测检查灭火器的发光标志,以及铭牌、钢印标志警示说明等。
(3)、合格标准
符合下列要求的,灭火器外观标志检查判定为合格。
a、灭火器上的发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器的位置。
b、灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火器级别和灭火种类,使用温度、驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。贴花端正平服,不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷。
c、灭火器地圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志,钢印打制的生产连续序号等清晰。
d、灭火器在其瓶体肩部打制的钢印清晰,排列整齐,可成扇面状排列,钢印标记标注内容齐全。
2、外观质量检查
(1)检查内容
检查灭火器及其附件机械加工、外表涂层质量。
(2)检查方法
目测检查灭火器及其附件外观、外表涂层、电镀件表面。
(3)合格标准
a、灭火器筒体及其零部件,以及挂钩、托架等附件无明显缺陷和机械损伤;瓶体不得有目测可见的裂纹、褶皱、波浪、重皮、夹杂等影响强度的缺陷。
b、灭火器筒体或者气瓶及其挂钩、托架等外表涂层色泽均匀、无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷;灭火器的电镀件表面无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷。
3、结构检查
(1)检查内容
检查灭火器结构以及保险机构、阀门等装配质量。
(2)检查方法
目测、钢卷尺、直尺测量。
(3)合格标准
a、灭火器开启机构灵活,性能可靠,不得倒置开启和使用;提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷。
b、灭火器器头外观完好,无破损,安装有保险机构,保险装置的铅封完好无损。
c、灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。
后期维护
灭火器配置完成后需要一个月检查一次,针对二氧化碳灭火器,可以使用称重法测量。灭火器每年的泄漏量不能大于额定充装量的5%。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答