配电室安装什么灭火系统
2022-05-30 13:00:33
462人阅读
配电室安装什么灭火系统
3人参与回答
-
我的空谷幽泉
根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器
-
无肉不欢的噔噔
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
晴天公仔VIVAN
最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。