卤代烷灭火系统还在用吗
5人参与回答
-
地方高层次V刹
美国消防协会对于锂电池电动汽车火灾推荐用大量水灭火,因此锂电池用大量水灭火也是可行的。在目前来看也是最合适的灭火剂,水可以快速降温,达到灭火效果。其他如干粉或卤代烷灭火剂则灭火效果略差。泡沫的话估计效果接近水,受限空间内及时覆盖效果也还可以,但要尽量使用湿泡沫。
-
鱼水
卤化烷灭火剂主要通过抑制燃烧的化学反应过程,使燃烧中断,达到灭火的目的。其作用是通过拿去燃烧连锁反应中的活泼性物质来完成的,这一过程称为断链过程和抑制过程,与干粉灭火剂作用相似。而其他灭火剂大都是冷却和稀释等物理过程。由于卤化烷化合物本身含有氟的成分,因而具有较好的热稳定性和化学惰性,不变质,方便使用。作为灭火剂使用时也是用氮气、二氧化碳或氟利昂-12加压压入容器,使用时由于压力作用,从喷嘴以雾状喷出,在燃烧热的作用下迅速变成蒸气。
-
公兔兔种萝卜
卤代烷灭火系统由卤代烷供应源、喷嘴和管路组成。通常应用的卤代烷灭火系统主要有1301灭火系统和1211灭火系统。1211和1301都是无色的气体,相对密度都约为空气的5倍。这两种灭火剂都易于用加压的方法使其液化。
(1)卤代烷灭火剂卤代烷是由卤素原子部分或全部取代烷烃分子中的氢原子后得到的一类有机化合物。其中有显著灭火作用的是甲烷和乙烷这类低级烷烃与卤族元素如氟、氯、溴反应的卤化物。目前最常用的主要有二氟一氯一溴甲烷和三氟一溴甲烷。
卤代烷灭火剂的化学名称较长,通常用四位阿拉伯数字表示,第一个数字代表碳原子数,第二个数字代表氟原子数,第三和第四个分别代表氯和溴的原子数。如遇哪一个原子没有。即用“0”来表示。上述两种最常用的卤代烷灭火剂,其代号分别为1211和1301。
(2)1211和1301灭火系统的共同点和不同点
1)共同点
①卤代烷灭火剂主要是对燃烧反应起抑制作用,并中断燃烧的连锁反应,而达到灭火的目的。因此,与传统的窒息或冷却等灭火方法不同,它们只要用较少的剂量,即可达到灭火目的。就同一火灾而言,通常1211或1301灭火剂容器的数量仅为二氧化碳灭火系统的30%。
②这两种灭火剂都具有腐蚀作用小、不导电,长期储存不变质或不分解,不污损灭火对象等特点。
③灭火迅速。从灭火剂开始喷放到灭火一般都在10s以内,从而可使火灾损失压缩到最低程度。
④两种系统的组成方式和工作原理相似。它们都要在储瓶中用氮气增压。起火时。开放容器阀,灭火剂依靠瓶内时蓄压经由阀门--管道--喷嘴呈液态喷射到火场内,蒸发成气态灭火。
⑤灭火剂价格较高,是这两种灭火系统的共同缺点。
2)不同点
①1301毒性比1211小。1301在体积浓度不大于7%时,允许在有人的场所内直接应用,加上它无色、无味,有利于消防人员进入火场作业;而1211在体积达4%~5%时,就会使人有轻微的中毒反应。
②与1301相比,1211价格较低,沸点较高,喷放距离较远,因此在无人的场所应优先选用。
③1301的饱和蒸气压比1211的大得多。为保持喷嘴处呈液态喷射,灭火剂储瓶内需要更高的增压水平。国外通常对1301采用20℃时充压2.5MPa或4.2MPa两种系统,而1211则为1.1MPa或2.5MPa。
④1301在输送系统中属气液两相流动,而1211基本属液相。因此,1301系统的各主要部件的耐压和密封性要求更为严格,并必须具有更大的流通能力。
(3)1211和1301灭火系统的主要应用场所
1)重要的电气、电子设备场所,如电子计算机房、变压器室、动力发电机组、微波中继站、广播电视演播室和电气仪表控制中心等。
2)易燃液体仓库、油泵站、采油和炼油设备。
3)贵重的文物档案场所,如档案馆。博物馆和文史馆等。
4)军用装备及交通运输工具,如飞机、舰船、坦克等。
-
静静的真好单
c,gt:a,gt?破坏性从大到小什么逐渐淘汰
-
隼田那加heaven
1、七氟丙烷的灭火剂用量为1301的1.6倍。
2、七氟丙烷灭火系统和1301灭火系统的管道可以通用。
根据替代卤代烷1301灭火剂的研究以及我国有关规范和规定,当前可使用的气体灭火剂有:卤代烷1301(有限制的使用)、二氧化碳、IG541惰性气体和卤化烃(七氟丙烷)气体等;这些气体灭火系统中,二氧化碳灭火系统早在1993年已有设计规范,然而近年来由于电讯业、IT业的大发展,电讯机房、计算机房等对气体灭火的需求量越来越大,深圳、上海、北京、广东、浙江等先后批准出版了地方性的有关IG541惰性气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统的设计、施工和验收规范;在二氧化碳灭火系统广泛使用的基础上,又推动了IG541惰性气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统的大量使用,尤其是七氟丙烷灭火系统应用更为广泛;七氟丙烷及其灭火系统现已成为世界上主要的卤代烷1301气体替代灭火剂和灭火系统。
④、由于卤代烷1301的高效低毒、使用时间早、人们对它较熟悉,且又有系统设计规范,在八十年代后我国的卤代烷1301灭火系统就被广泛应用于计算机房、通讯机房、图书馆、档案馆、博物馆等重要保护场所;然而由于卤代烷灭火剂可导致对地球大气臭氧层的破坏,危害人类的生存环境,我国承诺到2010年停止生产卤代烷1301灭火剂。
从目前我国国情及市场情况来看,七氟丙烷(FM200)灭火系统是当前较理想的卤代烷1301灭火系统替代系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答