气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。
气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
1、电气火灾;
2、固体表面火灾;
3、液体火灾;
4、灭火前能切断气源的气体火灾。
-
都甲弓子是我
因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。
一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。
二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。
三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。
-
疾厍酝
国家有相关的规定,应该使用什么灭火系统由火灾危险性和场所性质决定,气体灭火系统比较贵,有一定毒性,对场所的密封性有要求,所以不是具有火灾危险的场所都需用气体灭火系统防护。
-
新ok组合
配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。
2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。
3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。
4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。
-
谫哉峦
从广义角度,气体灭火系统可以扑灭电气火灾、气体火灾、液体火灾和固体表面火灾;从狭义角度,气体灭火能扑灭计算机房、UPS机房、发电机房、变配电放、档案馆、文物馆、美术馆、银行金库、政府金融机构、贵重设备房等场所,其中气体灭火系统中,七氟丙烷灭火系统,运用最广泛,效果最好。七氟丙烷灭火剂是一种无色、无味、具有良好的清洁性和良好的气相电绝缘性、无毒、不耗损大气臭氧层,是哈龙最好的取代品,目前在世界和全国范围得到全面推广和广泛使用。
-
怎么已被注册啊
对于火灾,一般使用的扑救办法有沙土,水,干粉,和气体这几种。对于储油地方,沙土因其体积大,而不方便储存太多;对于油类,因其与水不能融化,所以不能用水来扑救;干粉则需要较近距离的使用,所以相比而言,对于储油的灭火扑救,最好的办法就是使用气体扑救法。
-
阅鉴Future时代
根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,气体灭火系统可以扑灭以下火灾:
3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
1电气火灾;
2固体表面火灾;
3液体火灾;
4灭火前能切断气源的气体火灾。
注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。
3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:
1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;
3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。
5可燃固体物质的深位火灾。
3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。
从实际应用角度方面来说,气体灭火系统的典型应用场所或对象如下:
电器和电子设备;
通讯设备;
易燃、可燃的液体和气体;
其它高价值的财产和重要场所(部位)。
根据念海消防多年气体灭火系统经验,气体灭火系统应用场所有:
通讯机房和电子计算机房等珍贵电子设备室;图书馆、档案室、票据和文物资料库等珍贵资料库房防护区;
油浸变压器室、开关室、高低压变配电室、自备发电机房、储油间、储能集装箱、发电机组集装箱等防护区;
环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等易燃易爆场所。
加油站、油库、化学易燃物品库、危险品仓库等易燃易爆场所;
喷漆生产线、轧机、印刷机、发电机、浸渍槽等防护区;
环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓等场所。
医药行业、石油化工行业、部队、电力行业、烟草行业、生产车间、大型物质仓库、粮油仓库等面积大的防护区;
博物馆、图书馆的办公室、变配电房、通讯机房、发电机房等重点防护区;
油库、电缆隧道、电缆井、矿井、港口码头、机场机库、汽车库、厨房、饭店、物流库、军备库等场所。
气体灭火系统有很多种,可以根据不同的防护区来配置不同的气体灭火系统,建议找专业的消防公司进行设计施工。
-